CNCdrive1 | 1036    2016-08-17 11:27:00 [500]

Ez attól van, hogy az UC300 földpontja elmozdul a PC földpontjához képest. Az USB-n ilyenkor a két oldalon a föld más-más potenciálon van egy rövid időre. Mivel az USB föld függő kommunikáció a D+ és D- adat vonalaknak logikai szint értelme a föld potenciálhoz képest van. Ha elmozdul a föld, akkor az adat vonalak jelei értelmetlenné válnak. Az egyik oldal amit küld a másik oldalnak a másik oldal másképp értelmezi. Ettől általában a számítógép USB chipset-je vagy az UC300 USB chipje bemondja az unalmast, mert értelmezhetetlen adatokat kap és ezzel nem tud mit kezdeni.
Ez a probléma megtörténhet az UC300-al vagy bármely más USB-s eszközzel. Az UC300-nál amiatt nagyobb a valószínűsége hogy megtörténik, mert folyamatosan kommunikál nagy adatmennyiséggel.

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-17 09:57:00 [498]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-17 10:17:00 [499]

Még annyit hozzátennék,hogy kizárólag csak az uc300-at kell ujraindítani. Minden más tökéletesen üzemel azt követően is,hogy "kifagy"

Előzmény: svejk, 2016-08-17 08:15:00 [494]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-17 09:57:00 [498]

Szia Svejk.

BIztosan találkoztál már te is olyan jelenséggel,mikor a windows rendszered egyszer csak megált és nem reagát semmire(billenytű,egér). ÉN ezt kifagyásnak neveztem.
Az uc300 is ugyanezt csinálja. Beugrik egy hibauzenetet jelző ablak és nem reagál többet az uc300 semmire. Ha épp be van húzva a relé akkor azt addig bent is tartja amig újra nem indítom az uc300-at. Ha nem veszem le az uc300 tápfeszültségét akkor az uccnc program ujraindítását követően demó módban akar elindúlni,vagyis nem látja az uc300-at. Kizárólag áramtalanítást követően fog ismételten kommunikálni az uc300 és az uccnc. Nálam ez kifagyást jelent.

Előzmény: svejk, 2016-08-17 08:15:00 [494]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-17 09:53:00 [497]

Szia. Belehúztam fém gégecsőbe az egész munkakábelt.

Előzmény: Freedomocska, 2016-08-17 08:00:00 [493]


ANTAL GÁBOR | 3559    2016-08-17 09:47:00 [496]

Ki ( meg ) fagyás amikor egy folyadék az intenzív hőelvonás hatására halmazállapotot változtat és megszilárdul .

Előzmény: svejk, 2016-08-17 08:15:00 [494]

xabi | 234    2016-08-17 09:44:00 [495]

- Ha az UCxxx kifagy akkor leáll az UCCNC program és újból kell indítani (tehát totál gáz), néha még az UCxxx-t is ki kell húzni az USB-ből és újra be dugni.
- Olyan gyorsan csinálsz mindent hogy én sem tudom követni (ha valaki mondja hogy csipke bogyóval kell kenni Te bekened )

Próbálok kevesebbet bele szólni én is, de azt próbáld már ki hogy az UC300+számítógép+összes elektronika vezérlés fusson szünetmentes tápról (úgy hogy ki van húzva a konnektorból) és esetleg még a HDBB2 aksiról kapja a tápot.

Ha így is fagy, akkor nincsen ötletem, elküldöm az ETHERNETES UC400-at postán, próbáld ki azt is.

Előzmény: svejk, 2016-08-17 08:15:00 [494]


svejk | 26006    2016-08-17 08:15:00 [494]

Ugyan megígértem, hogy nem szólok bele, de áruld már el mit is jelent az, hogy kifagy az UC300.
Olyan szavakakt használsz már többedjére amivel sosem találkoztam.

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-17 07:29:00 [492]


Freedomocska | 633    2016-08-17 08:00:00 [493]

Sziasztok . Lehet , hogy hülyeséget mondok de mi anno az előző cégnél ahol gépet raktunk össze és jelentkeztek a gyújtás közbeni problémák akkor először a munkakábelre húztunk egy földelt árnyékoló harisnyát - itt meg a feltöltött képeken nem látom , hogy árnyékolva lenne . Elnézést , hogy tudatlanul belekotyogtam de én is gép építés előtt állok és olvasgatom a hozzászólásokat valamint nekem is a tervek szerint HDBB2 lesz beépítve .


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-17 07:29:00 [492]

Most az alábbiakat csináltam.

elektronika:
HDBB2 külön 12 betáplálás(makrai táp)
UC300(usb betáp)+PC Szünetmentesen keresztül táplálva.(230V-ról).Nem mérhető az uc300 és a hdbb2 között kapcsolat feszültség alatt sem!
Föld:
1,Gép váz+plazmavágó 1.szonda
Uc300+PC+kábelcsatorna 2.szonda. Kétfelé vettem a helyi földet mivel két szondát ütöttem e korábban egymástól 4m-re. Szakadás vizsgálat jelez kapcsolatot a kettő között.
Kb.35 pilot gyújtást követően kifagy.
2,Plazma vágó hálózati föld,Gép váz helyi föld 2.szonda,uc300 helyi föld 1, szonda. A gép váza és az uc300 között nincs mérhető kontakt. Az OHM érték 0.
A negyedik.próbálkozásra kifagyott az uc300.
Eddig tömören ennyi.
Csak jelzem,az összes bemenetem be volt kötve. Most kikötök mindent és megismétlem a tesztet mindkét földelési verzióval még a délelött folyamán.


ANTAL GÁBOR | 3559    2016-08-17 07:27:00 [491]

És a bankimajki és kaqkk007 által javasolt kondikat is beépítetted már ? Javaslom hogy látogasd meg a kollégák honlapját és értékelni fogod amit mondanak. Ha visszaemlékszel még az Xc= 1/ 2*pi *f*C összefüggésről, és a kondi jótékony hatásáról is beszélgettünk

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-17 05:46:00 [490]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-17 05:46:00 [490]

Reggel a hdbb2-re akksiról adtam betápot. Ebben az esetben nem jelentkezett üzem alatt a hddb2 és az uc300 között mérhető kontakt. A tápot lecseréltem Makrai typ:ME.40.14/3ASW-P kép
ezzela tápegységgel sikerült a leválasztás (elméletileg). Minden bemenetre raktam egy ferrit hengert és átvezettem rajtuk a vezetékeket. Délelött folyamán megpróbálok egy tesztet ismételten.


CNCdrive1 | 1036    2016-08-16 21:19:00 [489]

Szia,

Igen, valahol szerintem össze van földelve a 12V táp kimenetének a 0V-ja és a PC földje (védőföld).
Ahogy írtam, azt kellene megkeresni, hogy hol vannak összeköttetésben és megszüntetni a kapcsolatot.

Előzmény: xabi, 2016-08-16 20:23:00 [486]


ANTAL GÁBOR | 3559    2016-08-16 20:47:00 [488]

Össze kellene dobni ideiglenesen egy leválasztó kártyát és azzal tesztelni a dolgot Az optók meghajtásánál és a fototranzisztorok munka ellenállásnál szabadabban gondolkodhatna az ember

Előzmény: xabi, 2016-08-16 20:23:00 [486]


kaqkk007 | 1025    2016-08-16 20:35:00 [487]

Semmi gond, keresd a hibát az UCCNC ben de nem fogod megtalálni , a vezetékeken felszedett zavarjelek resetelik a cuccost miért nem próbálod ki amit javasoltunk ? 10 db 100n s kondi kb 200Ft ....

Előzmény: xabi, 2016-08-16 20:23:00 [486]


xabi | 234    2016-08-16 20:23:00 [486]

Értem amit mondasz,de szerinted miért fagy le az UCxxx ? Nekem is hasonló esetem volt ha nincsen bedugva a HDBB2-be az UCxxx és a háttérbe virtuálisan fut, akárhányszor gyújt a plazma nem fagy le az UCxxx, ha bedugom a HDBB2-be akkor fagy.

Már vagy 10x elmondtam két hiba van az egyik hogy lefagy az Ucxxx a másik hogy a HDBB2 bejövő jelét megzavarja a plazma gyújtás ezért RESET-eli az UCCNC-t.

Első körbe a fagyást kéne megfejteni. Szerinted mitől lehet ? Nekem erős a gyanúm hogy valahogy a HDBB2-ben a GND az USB-s és a vezérlő oldalon valahogy nincsen szétválasztva, ez zavarja az Ucxxx-t és ezért fagy le...



Előzmény: CNCdrive1, 2016-08-16 19:13:00 [483]

kaqkk007 | 1025    2016-08-16 19:21:00 [485]

Én 100n -t javasoltam Bankimajki 2,2mikront egyik sem éri el azt ahová már érdemes lenne áramkorlátozást rakni és a környéken sincs mechanikus érintkező ...


svejk | 26006    2016-08-16 19:14:00 [484]

Adott estben árthat, mégpedig a mechanikus érintkezőknek. 10 uF esetén már kötelező soros R áramkorlátozó tag.

Előzmény: kaqkk007, 2016-08-16 19:08:00 [482]


CNCdrive1 | 1036    2016-08-16 19:13:00 [483]

Xabi,

Kapcsoló üzemű tápok kimenete, vagy nevezzük szekundernek a kimenetén a 0Volt vagy nevezzük földnek nincsen a védőföldre kötve.
Vagyis a táp kimenete izolálva kell legyen a védőföldtől.
Mérj meg egy kapcsi táp kimeneti 0V-ja és a védőföld közötti ellenállást és látni fogod, hogy nincsenek kapcsolatban.

Ha a 0V-ot és a védőföldet közösíted mesterségesen, azzal megszünteted a HDBB2 optikai leválasztását, hiszen a PC és USB földje a védőföld potenciálja. Ha a HDBB2 táp szekunder 0V-ját is ide kötöd, azzal "áthidalod" a leválasztást.

Előzmény: xabi, 2016-08-16 17:30:00 [471]


kaqkk007 | 1025    2016-08-16 19:08:00 [482]

A cnc usb minden hiba nélkül dolgozik a haverom plazmavágóján és a bemenetek (kínai klón) 100n val vannak szűrve , nem hiszem hogy szükség van nagyobb kapacitásra , de talán ártani nem árt...

Előzmény: kaqkk007, 2016-08-16 18:37:00 [480]


bankimajki | 695    2016-08-16 18:44:00 [481]

Nem tudom mekkora impulzusok keletkeznek a vezetékekben, de a ferritnek abban van létjogosultsága hogy ezt a feszültségtüskét leredukálja, és nem tud tönkremenni a kondi. (100nF a nagyfrekis jelek ellen nagyon hasznos itt viszont a nagy impulzusokat kell simítani.) 2,2uF-os fólia kondik nagyfrekis szempontból is jól szűrnek.

Előzmény: kaqkk007, 2016-08-16 18:37:00 [480]


kaqkk007 | 1025    2016-08-16 18:37:00 [480]

A ferrit gyűrűk annyit érnek mint a hullának a cvikipuszi, a bemenetek és a gnd közé tegyél 100nf os kerámiakondikat azok azavarjeleket le fogják söntölni a testre és


bankimajki | 695    2016-08-16 18:32:00 [479]

Szűrőnek való: Ferrit szűrés
Szinte bármelyik jó. Én ferrit gyűrűket vennék , és azon vagy 5X átfűzném vagy FR3-as fojtókat és azzal raknám össze. Kondi: 2,2uF/50V


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 18:26:00 [478]

Köszönöm,érthető még számomra is.

Előzmény: bankimajki, 2016-08-16 18:23:00 [477]


bankimajki | 695    2016-08-16 18:23:00 [477]


bankimajki | 695    2016-08-16 18:23:00 [476]

http://www.imgserv.com/images/2016/08/16/647dFeif0.th.jpg[/img]


bankimajki | 695    2016-08-16 18:22:00 [475]

Feszültség alatt ne mérj soha ellenállást és szakadást, mivel tönkreteheted könnyedéna multimétert. Készítettem egy skiccet arról amiről beszéltem. Bocsánat a kinézete miatt.
Nem tudom mekkora áram folyik a kapcsoló felé, amikor rövidzárban van, de nem hiszem hogy az 1-10uF-os kondi jelentős problémát okozna. (Mivel idő kell, amíg feltölti a kondit és utána idő kell amíg kisüti azt emiatt késnek a vezérlőjelek egy picit.)Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-16 17:40:00 [472]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 18:22:00 [474]

Szétválasztani én sem tudtam . feszültség mentesítékor nincs áthaláss,de feszültség alatt már van. Itt gondolom a pc tápegység az okozó.

Előzmény: xabi, 2016-08-16 17:30:00 [471]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 18:19:00 [473]

SZia. Ez szuper ismertető anyag az én gondomra is. Ahogy láttam,nekem két független helyi földt kell kialakítanom a vezérlésnek és külön a plazmának. mindkettő helyi földre megy ,csak külön ponton egymástól elválasztva. Ezddig érthető. A ferrit gyűrű is nélkülözhetetlen lessz minden vezetékre kivéve a motor vezetékekre. Ahogy látom rézbevonatos szondákat kell leverni. Továbbá a test kábelnek nem vastag rézvezetéket használ,hanem zérárnyékolt koax kábel árnyék köpenyét. Nekem is van ilyen koax vezetékem igaz H1000-es kivitelben,de az is jó lessz szerintem. Ma este még egyszer átolvasom ezt az anyagot,hogy tudatosuljanak bennem a leírtak.Köszönöm a linket

Előzmény: bankimajki, 2016-08-16 17:23:00 [470]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 17:40:00 [472]

Szia ! Feszültség alatt 41.7kOhm-ot mutat,feszültség mentesítést követően 0,vagyis nem mutat mérhető értéket.

Ez is megfelelő lenne a bemeneteleimhez?
lonk

"Minden olyan bemenetre, ami használva van 1-10uF-os 50V-os fóliakondit kell tenni." Erről tudnál nekem valami kapcsolási rajz félét küldeni.

Előzmény: bankimajki, 2016-08-16 17:15:00 [467]


xabi | 234    2016-08-16 17:30:00 [471]

Kezd izgalmas lenni, régóta gondolom hogy a HDBB2 nem választja le teljesen az UC100 vagy UC300-at. A #373 hozzászólásom videóján is az látszik, hogy be sem kell kapcsolni az UCCNC programot elég ha az UC100 USB kábel külső GND-jét hozzáérintettem a számítógépházhoz és a szomszéd hegesztőjének a zavaró jele elindítja a léptető motorokat. Holott a zajnak nem szabadna átjutni....
Olyan mintha az UC100 GND-je összekeveredne a HDBB2 GNDjével, és ettől fagy le. Amúgy a zaj nem zavarja az UC100-at csak akkor ha össze van dugva a HDBB2-vel.
Remélem meg lesz a megoldás.

CNCdrive1: Hogyan lehetne szétválasztani ? Van egy kapcsoló üzemű táp ami adja a 12V-ot a HDBB2-nek és ugyan azon a hálózaton van egy számítógép ami USB+UCxxx-en keresztül bele van vezetve a HDBB2-be. Olyan sok variáció nincsen. A fázis meg a 0 mindkettőnek kell, a földeléssel lehet játszani, de minimális a variáció. Mit ajánlanál ?

bankimajki | 695    2016-08-16 17:23:00 [470]

És itt a megoldás az össze gondodra: Olvasd el végig. Főleg az RF Energy Stop részt


bankimajki | 695    2016-08-16 17:20:00 [469]

Bocsi a link miatt. Így szerettem volna: EMC szűrés

Előzmény: bankimajki, 2016-08-16 17:19:00 [468]


bankimajki | 695    2016-08-16 17:19:00 [468]

Illetve megfelelő permittivitásű ferritgyűrűvel is érdemes lehet próbálkozni, ezt a bemenethez minél közelebb kell elhelyezni és párszor át kell rajta vezetni a vezetékeket.
A neten EMC filterekre keres rá, mivel valószínűleg EMC probléma áll fenn.
Valami ilyesmit kellene minden vezérlőkábelnél, vagy egy nagyobb ferrit és mindet rátekerni.
https://www.google.hu/search?q=emc+sz%C5%B1r%C3%A9s&espv=2&biw=1920&bih=1019&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRvIyVncbOAhULCiwKHcdIBWUQ_AUIBigB#tbm=isch&q=emc+filter+circuit&imgrc=D93ZovfoCRspjM%3A


bankimajki | 695    2016-08-16 17:15:00 [467]

Javasolnám hogy szakadásvizsgálat helyett inkább ellenállásméréseket végezz és írd le a mért ellenállásértékeket. Feszültségmenetseítve mindent. Antal Gábor pedig szerintem azt szerette volna mondani, hogy van 2 vezetéked közvetlenül egymás mellett (kapcsolóra mennek) ezek közül az egyik valamelyik stabil potenciálra van húzva (GND vagy táp), míg a másik lebeg ehhez képest, vagyis az ő potenciálját könnyű addig megváltoztatni (elektromágnese tér --> plazmagyújtás) amíg a végüket össze nem zárod, mivel akkor egy nagy rövidzár lesz (valóságban hurokantenna lesz). És a bemenet is "fix" potenciálra kerül. Ez valóban jobb megoldás, mint a nyitott állapotos, de ettől van jobb. Minden olyan bemenetre, ami használva van 1-10uF-os 50V-os fóliakondit kell tenni. Ez biztosan ki fogja "söntölni" az elektromágneses tér által keltett zajokat a vezetékben és nem fog behülyülni tőle a vezérelt eszköz.

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-16 16:23:00 [466]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 16:23:00 [466]

Levettem minden bemenetet a hdbb2-ről,de akkor is jelentkezik ez az impulzus.


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 16:10:00 [465]

Hupsz,elfelejtettem lekötni a bemenetekről a vezetékekekt.Megismétlem még egyszer.


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 16:07:00 [464]

Igen,jól láttad,a táp felöl levettem mindkét pólust a hdbb2 betáplálását illetően,vagyis nem volt bekötve a 12V.

Előzmény: CNCdrive1, 2016-08-16 15:49:00 [462]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 16:06:00 [463]

Megmértem amit leírtál. Itt mérhető kontakt,igaz furcsán. Pulzál a mérés közben a szakasz.

link

Előzmény: CNCdrive1, 2016-08-16 15:49:00 [462]


CNCdrive1 | 1036    2016-08-16 15:49:00 [462]

Egy kicsit gyorsan írtam, helyesbítem az előző hozzászólást:

A mérést ha jól láttam és értettem, akkor a 12V táp nem volt bekötve a HDBB2-be, kikötötted a két vezetéket a táp oldalon.

Akkor ezek szerint a HDBB2-nek nincsen baja, mivel szakadást mérsz a HDBB2 földje és az UC300 földje között.

A következő lépésben meg kéne nézni, hogy ha bekötöd a 12V tápot a HDBB2-be akkor is szakadást mutat-e?
Ha nem, akkor valahol az UC300 földje ami ugyanaz mint a PC földje közösítve van a 12V táp szekunderének a negatívjával, vagyis a földjével.
Ha ez van, akkor ez probléma, mert ezzel a kapcsolattal a leválasztásod megszűnt, a HDBB2 nem ér semmit, mondhatni, hogy kiiktattad az optikai leválasztást.
Ki kellene deríteni hol van közösítve a két föld és megszüntetni a kapcsolatot.

Előzmény: CNCdrive1, 2016-08-16 15:35:00 [461]


CNCdrive1 | 1036    2016-08-16 15:35:00 [461]

Megnéztem a videódat.
A mérést úgy jól láttam és értettem, hogy a 12V táp nem volt bekötve a HDBB2-be, kikötötted a két vezetéket a táp oldalon.

Akkor ezek szerint a HDBB2-nek nincsen baja, mivel szakadást mérsz a HDBB2 földje és a 12V táp földje között.

A következő lépésben meg kéne nézni, hogy ha bekötöd a 12V tápot a HDBB2-be akkor is szakadást mutat-e?
Ha nem, akkor valahol az UC300 földje ami ugyanaz mint a PC földje közösítve van a 12V táp szekunderének a negatívjával, vagyis a földjével.
Ha ez van, akkor ez probléma, mert ezzel a kapcsolattal a leválasztásod megszűnt, a HDBB2 nem ér semmit, mondhatni, hogy kiiktattad az optikai leválasztást.
Ki kellene deríteni hol van közösítve a két föld és megszüntetni a kapcsolatot.

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-16 15:18:00 [459]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 15:27:00 [460]

Antal Gáborral való telefonos beszélgetésemet követően mit nagyon köszönök neki(rendkívűl hosszúra sikeredett) rendkívül sok hasznos és számomra sok esetben tudásomat meghaladó információt kaptam.Jó tanítóhoz méltan mindent próbált szájbarágóssan elmagyarázni,mit sok esetben meg is kezdtem érteni. A beszélgetésünk alatt szó volt arról(ha jól emlékszem?!),hogy egy alaphelyzetben zárt kapcsolóval kevésbé van zavar az adott vezetéken,mindha nyitott lenne.(lehet nem ezt mondta,csak ez jön vissza) Én a végállásaimat jelenleg nyitott állapotban használom. Nem lenne célszerű ezeket zárni,és amikor nyit(megszakad) akkor aktíválódni a bemeneti jelnek?


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 15:18:00 [459]

Elvégeztem a mérést. Nem észlelek a kettő között kontaktot.

csináltam egy videót róla. Igaz nem a legjobb minőségben,de látható a mérés.


link

Előzmény: CNCdrive1, 2016-08-16 13:38:00 [454]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 14:22:00 [458]

Most olvasom a hozzászólásodat. Kimegyek és megmérem. Reggel megmértem és akkor az uc300 és a hdbb2 között nem lehetett kontaktot mérni addig míg nem volt 12-ra csatolva

Előzmény: CNCdrive1, 2016-08-16 13:38:00 [454]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 14:11:00 [457]

következő:
Hdbb2 bemenetre csak induktív sensor(magasság bemérő) 17 pilot kifagyás. Lekötve róla mindent 40 pilot gyújtás semmi hiba.A thc bemeneteit ki sem próbálom most(nincs rá időm),mert itt eléggé egyértelmű a zavar bemeneti forrása. Hiába húzom le a szünetmentes villany betápját és csak akkuról megy a hiba akkor is észlelhető sok esetben,vagyis akkor nem a villany betáp felöl jön a zavar.


ANTAL GÁBOR | 3559    2016-08-16 13:49:00 [456]

Egy kapcsolódó kérdést tettem föl az elektronika rovatban. Nem értem a létjogosultságát a hálózati táplálású szünetmentesnek .

Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 13:39:00 [455]

Következő:

220V+Szünetmentes+UC300 usb betáp+PC+Monitor+analóg bemenet potméter+HDBB2(külső 12V). A pécébe csatalkoztatva a billentyűzet(WIFI USB) és az egér(USB kábel).

1,Bemenetekrő lekötve minden. 70 pilot minden ok.
2,Végállások bekötve.(mechanikus alaphelyzetben nyitott állapotban) 60 pilot nincs hiba.
3,Reset(vészstop) bekötve(alaphelyzetben nyitott)30 pilot gyujtás ok.
4,reset mellé bekötöm a végállásokat. 16 gyújtás kifagy az uc300.
5,végállás lekötöm róla.30 pilot ok
6,végállást vissza kötöm 17 pilot kifagy
7,végállás kiköt,32 pilot kifagy
8,Vészstop kiköt és végállások be. 60 pilot minden ok.
A vészstop gomb a vezérlő szekrényen van a monitor elött beépítve a vázszerkezetbe.
Most folytatásképp .kikötöm a végállásokat és bekötöm a magasság sensort,majd ezt követően a thc bemeneteket.


CNCdrive1 | 1036    2016-08-16 13:38:00 [454]

Nézd már meg kérlek, hogy ha a HDBB2-t rákötöd az UC300-ra, úgy hogy a HDBB2-re ne legyen a 12V táp bekötve egyáltalán, akkor szakadás van-e a DC- (t-p minusz vagy más néven föld) és az UC300 paneljának a felső furata (USB föld) között.
A kettő között szakadásnak kell lennie!
Ha nincsen szakadás akkor próbáld meg azt, hogy lekötsz mindent a HDBB2-ről, az UC300-al összekötöd és úgy is megméred, hogy szakadás van-e.
Ha így szakadás van, akkor valamelyik perifériával teszed tönkre a leválasztást, valahol össze van földelve a PC földje és a 12V táp negatívja ami a HDBB2 föld pontja és ezzel a leválasztás meg is szűnik!
Szerintem egyébként ez lesz a probléma okozója, de meg kéne mérni, hogy biztos legyen...

Illetve ha nincs szakadás a HDBB2 és az UC300 között úgy hogy ha a HDBB2-re nincsen semmi kötve csak az UC300-al van összecsatlakoztatva, akkor a HDBB2-nek van valami baja.

Szóval ezt kellene megnézni, kimérni, hogy közelebb jussunk a probléma forrásához.

Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-16 12:57:00 [453]


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 12:57:00 [453]

Akkor szépen sorjában leírom a folyamatokat.

1,220V+szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor 70-80 pilot nincs hiba.
2,220V+szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 külső 12V 30 pilot gyújtás 1xuc300 kifagyás igaz ekkor a levegőben gyújtott nem volt lemez. Monitor vibrálás nincs.
3,220V+szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 pc tápról 12V+analog potméter, 30 pilot gyújtás nincs hiba.Monitor vibrálás van
4,Nincs 220V/szünetmentes(akkuról)+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 pc tápról 12V ,+analód potméter,20 pilot gyújtás nincs hiba nem jelentkezett. Monitor vibrálás van,esetenként elfeketül a kép.
5,van 220V/szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 külső 12V 15 pilot gyújtás után kifagy az uc300. Monitor vibrálás nincs.
6,van 220V/szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor(HDBB2 nincs)+analog potméter 30 pilot gyújtás nincs hiba. Monitor vibrálás nincs.
7,nincs 220V/szünetmentes akksiról+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 külső 12V 8 pilot gyújtás után kifagy az uc300. Monitor vibrálás nincs.

Amit eddig leszűrtem. Ha nincs rácsatlakoztatva a hdbb2 akkor nem fagy ki az uc300 semilyen körülmények között sem a szünetmentes körön keresztül.Ha becsatolom a hdbb2-t akkor kuka. Most leszedek minden bementre kötött vezetéket és megismétlem a kísérleteket szünetmentesen keresztül. Ami közel biztosan állítható,az hogy a hdbb2 felöl érkezik a zavar.


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 11:27:00 [452]

Első teszt.

Szünetmentesre kötve a pc és a monitor. Az uc 300 usb-ről kapott betápot. Mindent lehúztam róla(analóg bemenet potméter,port 2 szalagkábel to hddb2.) Levettem a hddb2-ről a 12v-ot és megmértem az uc300 test pontjára nem volt semmi jelzés. Ha vissza raktam a 12v-ot akkor kerreget a szakadás vizsgáló. A szünetmentest nem tudtam levenni hirtelen hálózatról mivel le vannak merűlve az akkumulátorok. kb70-80 pilot gyújtást követően sem mutatkozott semilyen hiba.Volt levegőben gyujtás is kb-5-6 alkalommal,de semmi hiba. Egy beszúrásba is megismételtem a gyujtást kb 6-8 alkalommal,de semmi hiba. Most vissza csatolom a hdbb2-öt. Lefutatok egy ismételt tesztet. Most a teszt megkezdése elött elösszőr kicserélem az akksikat életképeste.


Molnár Szabolcs | 490    2016-08-16 08:27:00 [451]

"zsakadás vizsálatot" szakadás vizsgálatot...